Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › электричество › Ввод электричества / Схема ВРУ › Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ
1 Фев'19 в 10:37
#393852
у вас в первой редакции схема была простая, понятная и надежная. менять в ней что-то это из области вкусовщины. например автомат непонятно зачем, но в принципе не мешает. или вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63 только не F3C а F4C. узо у вас стояло на 300мА противопожарное, а не чтобы искать утечку. при чем тут селективность непонятно, но ладно, пускай будет.
Подшаманил схему. Выкинул лишнее. Разделил фазы. Теперь авария на любой из фаз не обесточивает все разом.
а раньше обесточивала?