Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ

ИмхоДом Форумы электричество Ввод электричества / Схема ВРУ Ответ в теме: Ввод электричества / Схема ВРУ

#400798
shadowsshadows
Участник
  • Томск

Да что тут читать, почти у всех систем есть недостатки и достоинства, самая путевая это TN-S, но у нас она не доступна. Просто хочу окончательно понять характеристики УЗО, которое будет стоять после счетчика. Т.е. нужно четырехполюсное УЗО с номиналом 63А на 300 мА, обязательно селективное, типа АС? Производитель по вкусу, все верно?

номинала и 40А хватит,  селективное очень желательно, иначе есть риск часто бегать к столбу. Если у вас внутри щита дома все линии будут под обычными УЗО и у вас подземный ввод кабеля в дом, то имхо противопожарное не особо и нужно, так как оно защищает только кабель до дома, а внутри щита у вас в любом случаи будет срабытывать узо на 10\30ма.