Ответ в теме: Самодельная система домашнего мониторинга от scaner1981, Добавление датчиков
ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Самодельная система домашнего мониторинга от scaner1981, Добавление датчиков › Ответ в теме: Самодельная система домашнего мониторинга от scaner1981, Добавление датчиков
С вот таким кабелем https://ru.aliexpress.com/item/32611514539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.447c33ed56fwEa
Удалось подключиться к бесперебойнику Энергия ПН-1000.
Хотя, официальный сервисный центр упорно утверждает, что нельзя к нему подключиться через RS-232 и что данный разъем предназначен исключительно для сервисных нужд. Вобщем, врут. Там стандартный протокол Megatec/Q1, который применяется в большинстве промышленных бесперебойников.
И я теперь могу видеть состояние бесперебойника он-лайн, из любой части планеты (если там есть интернет)
Собственно, рекомендую (все вышеперечисленное)
P.S. бесперебойник умеет отдавать вот такую информацию
battery.charge: 100
battery.voltage: 13.32
battery.voltage.high: 13.00
battery.voltage.low: 10.40
battery.voltage.nominal: 12.0
device.mfr: GERMANY
device.model: SIN1000S
device.type: ups
driver.name: blazer_ser
driver.parameter.cablepower: reverse
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyUSB0
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 1.57
input.current.nominal: 2.7
input.frequency: 50.0
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 230.3
input.voltage.fault: 230.3
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 222.7
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.firmware: m2503D0215
ups.load: 2
ups.mfr: GERMANY
ups.model: SIN1000S
ups.status: OL
ups.temperature: 48.0
ups.type: online