Ответ в теме: вопрос по электрике 380

ИмхоДом Форумы электричество вопрос по электрике 380 Ответ в теме: вопрос по электрике 380

#413155
psmpsm
Участник
  • Ветеран-3

ток срабатывания УЗО регламентируется. ПУЭ в помощь. для жилых помещений — один, для проф. работ — другой (эти токи должны быть безопасными для человека, т.к. защищают в первую очередь как раз его от хватания за фазу), противопожарный — сотни мА. для человека сто миллиампер уже может быть не то что неприятно… есть такой ток неотпускания, когда человек не может отпустить провод и в итоге погибнет. по-моему как раз сотни мА.

по току размыкания — 32А — должно быть не меньше чем автомат на вводе.