Akor написал: cpt

#154022
cptcpt
Участник
  • Томск
Akor wrote:
cpt wrote:

А в чём проблема опубликовать данные на сайте, это абсолютно не коммерческая тайна. (хотя нет, коммерческая т.к характеристики совсем отличные от рекламных)

эмм.. а о каком сайте Вы говорите?

может об этом?

https://sibyt.ru/designers/

Теплопроводность ячеистых бетонов в условиях эксплуатации: — таблица для D500 и D600

При массовом водонасыщении 4%(λа) При массовом водонасыщении 5%(λб)..

*в соответствии с ГОСТ 31359-2007.. (те же данные что и в http://www.smartcalc.ru)

и графики по влажности

это только вершина айзберга, если копать чуть глубже (а именно сп 50.13330.2012) то там вы найдёте прекрасное приложение Т

в котором дана теплопроводность кладки газобетона в условиях эксплуатации Б для плотностей 600 и 400 и равна эта телпопроводность 0,26 и 0,15