asmarsan

#183040
АватарБЛ
Участник
  • Томск
asmarsan wrote:
Бизнес-Логистика wrote:
asmarsan wrote:

Достаточна ли, в плане прочности, толщина стен 300мм (+ утепление) для двухэтажного дома? 

Для 2 этажного дома блоков 300 мм с классом прочности на сжатие В2,0-В2,5 хватит, при двух пролетах более 6 м, внутреннюю несущую стену надо бы проверить по нагрузкам.

А по теплотехнике оптимально без утеплителя 400 мм D500, и долговечнее и практичнее.

Не совсем понял про пролет. Дом предполагается 9 на 10. Внутренняя стена перпендикулярно большей стене, т.е. внутренние размеры 4,5 на 9 примерно. Перекрытие по деревянным балкам. Газобетон д600. В этом случае есть необходимость в проверочном расчете? По теплотехника то момент понятен.

Имел ввиду, что при 3 этажах и двух пролетах 6 м и более, внутреннею несущую стену проверяем по нагрузкам.

В Вашем случае 4,5 и не три этажа, блоки В2,5 проверять нет необходимости.