baseev написал: 2
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Тонкая настройка системы отопления. ПЗА. терморегулятор для двухтрубной системы › baseev написал: 2
2 картинка ошибка расчета СО, если это воплотить то будете гнобить котел гоняя по максимуму а на подаче после гидрострелки всегда темперутура будет ниже.
Вот чувакам, которые проектируют котельные с двумя одинаковыми работающими котлами в каскаде, этого никто не сказал, и они по незнанке такую схему работы гидрострелки применяют. Вы хоть описание под картинкой почитайте.
И еще пример, имеем твердотоп, ему обычно, надо чтобы на обратке была высокая температура. А человек при этом хочет более комфортную низкотемпературную СО, этой СО нафиг не нужна температура такая как в котловом контуре. Поэтому патрубок подачи во второй контур делают ниже, чем подача в котловом и получаем более низкую темературу. И это как бы нормальная работа гидрострелки