baseev wrote:
Цифры говорят, что есть , цыфры не мои с датчиков. Сам удивлен.
На котле подача 55, обратка 53-54, подача в систему 48, обратка 30 и падает. За 10 минут наблюдения температура обратки упала с 30 до 28
это цифры при отключеном насосе на контуре. роботал только насос в котле.