BMV1 wrote:
cpt wrote:

Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием

а как они будут мерять естественную приточку/вытяжку?

естественная циркуляция воздуха сильно зависит от температуры за бортом

чем больше перепад температур — тем лучше работает

и это получается что на газе я должен каждый час 300 кубов теплого воздуха зимой на улицу выгонять???

получается я буду всю Сибирь отапливать!

опять-же если взять настенный котел с коаксиальными трубами — он-же сам себе и приточка и вытяжка? нет?

и он обеспечивает подогрев приочного воздуха об дымоход насколько я понимаю

Естественну вентиляцию считают на +5 и размер вентканала подбирают под расход и напор при +5.

Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.

Коаксиальный трубопровод избавит вас от нагрева приточного воздуха для горения котла, но не от трёхкратного воздухообмена, если бы у вас был не коаксиальный котёл, то расход воздуха был бы равен, вытяжка 300 м.куб/ч, приток 300 м.куб/ч+ 11 м.куб/ч на каждый метр.кубический расхода газа на котёл.