BMV1 написал: LA написал: и

#89725
LALA
Участник
  • Апрель
BMV1 wrote:
LA wrote:

и сколько по времени БЭК УПС у вас тянет с аккумом автомобильным? Проверяли? Прост без некоторых переделок БЭКи, дп и СМАРТы, не будут работать более 40-45 минут…

честно в ноль не разряжал, не проверял. После тотального разряда Бак может и не зарядить автомобильный аккум.

но на час точно хватало, когда свет вырубали (а у меня на нем висело два насоса Wilo и дежурное освещение котельной)

если не переделывался БЭК — то 40-45 минут, потом он вырубится сам по перегреву. И честно говоря комповые ИБПшники не для того заточены, чтобы молотить сутками. Тем более БЭК, он аварийный — завершить работу и выключить — 5-10 минут и хорош. Возьмите нормальный инвертор.