Bonbon написал: Akor
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Планируем идеальный ТЕПЛЫЙ дом коллективным разумом имходомовцев. › Bonbon написал: Akor
поэтому подогрев от СО (упомянутый выше) — вызвал и у меня недопонимание.. подогрев приточки от СО — это не рекуператор ведь..
Спасибо, все понятно объяснили!
Хотелось бы понять методику подсчета окупаемости рекуперации.
Вот, допустим, есть дом с необходимым воздухоомбеном в 650 кубов/час.
Как посчитать — что целесообразнее? — рекуператор или подогрев приточки от СО (котел на газу).
Рекуператор ведь, кроме немаленькой цены, отбирает не все тепло от вытяжки, а какую-то часть.
Методика прост.
В Томске для нагрева приточного вздуха в течении отопительного периода потребуется в среднем
Температура | t | °C | -8,4 | 22 |
Влажность | j | % | 80 | |
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | ||
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | ||
Процесс | [O,C,A,P,S,X] | O | ||
Расход | V | m3/h | 650 | 650 |
m3/s | ||||
Мощность | P | kW | ||
Результат | 1 | 2 | ||
Температура | t | °C | -8,4 | 22,0 |
Отн. влажность | j | % | 80% | 9% |
Абс. влажность | x | g/kg s.v. | 1,6 | 1,6 |
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | -4,6 | 26,2 |
Плотность | r | kg/m3 | 1,24 | 1,11 |
Тем.влажн.терм. | tv | °C | -20,3 | 8,9 |
Расход | Vs | m3/h | 629 | 701 |
Расход* | Vn | m3/h | 650 | 650 |
Мощность | P | kW | 6,7 | |
Влагоприток | qw | kg/h | 0,0 |
6,7 кВт или 37948,8 кВтч, что эквивалентно 3953 м.куб газа или 18104 р за отопительный сезон
рекуператор с КПД 70% позволит сохратить расход тепла до 11384,64 кВтч или 1185,9 м.куб газа, что равно 5431,422 р за отопитьнвц период
итого экономия составит 26564,16 кВтч или 2767,1 м.куб или 12673 руб. за отопительный период.