Bonbon написал: oooasp

#23339
oooaspoooasp
Участник
  • Томск
Bonbon wrote:
oooasp wrote:
Двухполюсники НУЖНЫ после УЗО по причине легкого исключения проблемной линии. Например сработало УЗО. В случае с однополюсными автоматами зачастую не достаточно выключить автомат (утечка может быть и с нуля), приходится отсоединять нули на шине (а их никто не подписывает и даже для электрика эта операция не быстрая) — т.е. вызываем электрика, ждем, сидим без света/ тепла. 
 
В случае с двухполюсниками ваши действия: сработало УЗО, выключаем все автоматы под УЗО, взводим УЗО, включаем автоматы по одному, пока не сработает УЗО — мы нашли проблемную линию, выключаем ее, снова взводим УЗО и вкл все остальные автоматы. Это может сделать любой человек не знакомый с электричеством легко и быстро.Да, получается дороже, но удобство эксплуатации перевешивает значительно.

Роман, хороший у Вас проектировщик, с задатками практика.

А то обычно понавесят дифавтоматов, а потом при аварии проблемы…

Благодарю, но это заслуга как раз практика — Юрия.

А проектировщик как раз дифов и наставил.