еще бы кто посчитал затраты на подогрев водостоков с октября по май на плоской кровли — тоже в немалую копеечку будет вылазить!
Млщность электрообогрева воронки 30 Вт, 231 день 24 часа это будет 166320Втч, 166,32 кВтч и 390,85 рублей в год. (но смысла держать её включённой с ноября по март?)
и таких воронки минимум 4 по углам крыши. и пплюс саму трубу тоже надо греть!
а про 30 ватт на воронку вообще сказки ИМХО
вот первая-же ссылка
Для воронок расположенных на плоской кровле рекомендуется обогревать площадь 1000×1000 мм вокруг них из расчета не менее 250 Вт/м.
Для обогрева воронок водосточных труб, если труба расположена на открытом воздухе, рекомендуется использовать нагревательный кабель мощностью 25-30 Вт/м при диаметре трубы до 120 мм и 50-60 Вт/м при диаметре трубы больше 120 мм