cpt написал: Ну во первых

#62155
Аватарwerrer
Участник
  • Томск
cpt wrote:

Ну во первых требуемое сопротивление не 3.68

Во вторых,  СП 50 разрешает снижать сопротивление стен на 37% от базовой величины, для Томска это будет 2,41

И что керамика что газобетон обеспечивают минимальную сан норму.

Следующи пункт это все нагрузка от керами и газобетона в 2,5-3 ниже чем от полнотелого кирпича.

 

У полнотелого кирпича безусловно есть преимущества над этими материалами, но он всё равно требует утепления.

 

 

Вы правы во многом, за исключением моих хотелок в огромные окна (а у них максимально достижимая р-ка — это 0,71!))

Так или иначе, но здесь на остальных ограждающих конструкциях 2.32 не канает явно. Да и кто знает, во что нам энергоносители будут обходиться даже через 3 года?! 

Rт=3.68 просто необходимы.