cpt написал: Пару

#152425
oooaspoooasp
Участник
  • Томск
cpt wrote:

Пару поправок 

если приток получился 128 м.куб/час, а вытяжка 110 м.куб/ч, то берётся большее значение

минимальная кратность во время остуствия людей 0,2 крата

приведённые западные кратности у меня под сомненьем т.к в немецком DIN по вытяжке указаны цифры как в СП, а кратности воздухообмена встречаются и больше 1.

Получается, что ситуация еще хуже при 128 м3/час супротив 110 м3/час? Еще больше воздуха не хватает?

Западные кратности я стащил из вики, но предполагаю, что это могут быть цифры для "отсутствия людей", уточню.