cpt написал:… поэтому на

#205434
AgarAgar
Участник
  • Томск
cpt wrote:
… поэтому на калорифер и навешивают термостатики , ставят насосно смесительный узел, даеще принудительный проток байпасом делают лишь бы его не переморозить….

Ну, я-то шел от обратного. Мне нужно снять максимум 2.5 кВт с теплообменника (больше не нужно) — это в сильные, но очень редкие морозы. Вот и нужен такой теплообменник, который бы не позволил снять больше (при том, что температура теплоносителя будет далека от охлаждения в критической точке), чтобы не перемерз. Другими словами, воздух после теплообменника должен быть нагрет не менее, чем до 20 градусов (но может нагреться и больше, хоть до температуры теплоносителя, когда потеплеет на улице), но я бы его забирал в магистраль ровно столько, сколько мне надо для составления смеси с холодным с нужной температурой. Это подмешивание организовать и технически не сложно, и денег много не требует, и датчик один, и обслуживания почти никакого. Задача одна — сделать так, чтобы не перемерзла воды, т.е. ограничить теплосъем в воздух. Ну, а тут выяснилось, что радиатор ненадежен для этого.

Спасибо за обсуждение. Буду думать дальше.