Да где этот тумблер то? Никогда не видел, если подключение однофазное, то между L1 и L2 надо перемычку ставить, никаких тумблеров.
Я не экспериментировал на двухфазных, правда подключал такие всего пару раз (где три фазы было), в осноном закладывают 3-х жильный 6 мм2.
Для 7 квт мало совсем полторашки, по ПУЭ для скрытой проводки 15 ампер на квадрат допускается, 7 квт это поболе 30 ампер, поэтому 2,5 минимум.
Но еще же духовка будет, поэтому клади 6.
А дедовский метод расчета (без пуэ, токов, и законоф Кирхгофа) простой, как три копейки, сколько киловатт — столько квадратов, НИКОГДА не ошибешся!