даа есть такое дело а

#173483
cptcpt
Участник
  • Томск

даа есть такое дело

а обратка сколько получилась?

если приять что номинальная мощность секции по условиям 90/70/20 180 Вт, то при условиях 75/55/20 от этой мощности останется только 130 Вт или как у вас 75/60/15, соответственно радиаторы у вас выдают по 147 Вт или в сумме 23,2 кВт, на сколько я помню общие теплопотери дома у вас по расчёту около 35 кВт получались при -39, при пересчёте на -25 это как раз 23,3 кВт.

вооо кажется свёл баланс