давно интересовал вопрос о

#38353
АватарDmitriy
Участник
  • Томск

давно интересовал вопрос о сечении дымовой трубы, т. к. планирую дымоход делать из кирпича. Сегодня нашёл:

Свод правил СП 7.13130.2009

"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"

(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 177)

5.46 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе.

Сделав дымоход в полкирпича, (13*13 см) получим 169 см2. сечения, что хватит для 20 кВт на ТТ, и 30 кВт на газе. Вполне хватит для моего дома.

Кстати есть ещё "Свод правил по проектированию и строительству

СП 31-106-2002

"Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"

(одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 7)"