denmarkk написал:

#187063
Антон ИгоревичАнтон Игоревич
Участник
  • Зональный
denmarkk wrote:

Фундамент сваи через каждые 1,5 метра глубиной 3 метра, ростверк 500*500.

Диаметр свай? Ростверк лежит на чем-то (на чем)? Или весит в воздухе? Какие грунты? Фундамент рассчитывался (хотябы самостоятельно) или на глаз?

denmarkk wrote:

Не осуществлено армирования через каждые 3-4 ряда блоков и самое главное нет верхнего армопояса.

Если верить специалистам уровня Глеба Грина оно не очень обязательно.

denmarkk wrote:

В результате пошли трещины сквозные толщиной до 2-х сантиметров как по углам здания в месте прилегания стропил к мауэрлату, так и по середине одной из стен, на коньке, но не уже до 1 см.

Нагляднее будет нарисовать чем-то ярким (например, красной линией) все треины на фото фассада. И добавить описание когда появились трещины (весной, зимой).

denmarkk wrote:

Вопрос, собственно, заключается в том, как можно устранить причины возникновения этих трещин…

Для начала их надо установить и лучше обратиться к профессионалам.