Для окон разрешается применять только испытания в камерах. Теповизионку можно делать только монтажных швов и непрозрачных элементов, посути можно искать только дефекты в которых температура меньше точки росы.
Ну подгон это дело понятное, если заказчику нужно просто сдать объект или исполнителю отчёт.
А вот считать как по мне всё равно надо и приходится, ведь только пересчётом можно спрогонозировать проявление дефекта. Я например пару раз считал R-ку по замерам при -10 градусов и пересчитывал температуру поверхности на -40, а иначе ведь никак. При -10 температура может соответстввать норме, а при -25 уже может вовсю образовываться конденсат. Хотя безусловно в большинстве случаев и хватает сравнение дельт температур поверхности с температурой воздуха, или с температурой точки росы.
Точность измерений конечно хромает, но зато гораздо точнее можно определить наличие дефекта.