Dmev написал:

#119770
BonbonBonbon
Участник
  • Томск
Dmev wrote:

Сопротивление теплопередачи раствора толщиной 510мм (у меня такие блоки)

соответственно: 0.83 и 2.59

Для площади швов в моём доме 20м2 и температуре внутри/снаружи 23/-10 градусов 

теплопотери через швы получаются 795Вт и 254Вт соответственно.

540Вт разницы.

Не слишком много, но и не 500 руб в год.

 

для цементно-перлитового раствора толщиной 510 мм — потери тепла за отопительный сезон: 73.59 кВт•ч

для цементно-песчаного раствора толщиной 510 мм — потери тепла за отопительный сезон: 220.73 кВт•ч

разница 147,17 кВт•ч

это для квадратного метра.

для шва толщиной 10 мм — делим на 100 — получаем теплопотери полтора киловата с метра квадратного стены за сезон

для шва толщиной 20 мм — делим на 50 — получаем теплопотери три киловата с метра квадратного стены за сезон

усредненно для дома 10*10м. высотой 6 метров — площадь стен 240 квадратов.

за минусом окон и дверей примем 200 квадратов.

Итого разница в затратах энергии на отопление — 1,5*200 или 3*200 — т.е. от300 до 600 квт*ч за отопительный сезон.

Ну максимум тысяча с небольшим в год для усредненного дома (если считать отопление электричеством) — принципиальной разницы не вижу.

Не окупится все равно.

Пысы. — у меня газ. поэтому и писал про 500р