думаю всегда надо начинать
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подбор котла и системы отопления в целом › думаю всегда надо начинать
думаю всегда надо начинать исходя из требуемой мощности.
например, у ТС — потолки окна, стены, вентилляция ГВС — переведите в квт для холодной пятидневки.
далее умножим на 24 и понятно будет о каких величинах говорим (сузится круг поиска)..
ТА, по-сути — не влияет на количество сжигаемого угля в сутки..
просто с ТА котёл будет мощнее и загружаться реже. да, он будет работать на номинальной мощности..
без ТА — котёл будет менее мощный и работать постоянно при высоком КПД.. загружаться чаще (а чаще ли??)
либо тоже можный котёл (с большой камерой) и работать в режиме долгого горения (с пониженным КПД) — но это не обязательный вариант
кстати, о размере камеры..
частота загрузки при неизменном доме и виде топлива (одинаковое количество вёдер в сутки) зависит от чего?
правильно — от количества вёдер в каждой загрузке.. и мощность на это не особо влияет.. важно — сколько можно запихать топлива..
вот что говорят паспорта Buderus:
1) Logano G221, 18кВт…35кВт на каменном угле
объём камеры сгорания для 18Квт 26л
для 30Квт — 42,5л
https://www.buderus.ru/files/201207030917420.service_manual_Buderus_Logano_G221.pdf
2) Logano S111-2 13.5-32кВт (бурый уголь)
объём камеры сгорания для 13,5кВт 26л
для 20кВт — 46л
для 27..32кВт — 61л
второй котёл имеет заметно больший объём загрузки (хоть и бурого угля).. за счёт этого меньше загрузок в сутки..
ИМХО — только размер камеры влияет на количество загрузок в сутки..
ТА способен только подвигать эти загрузки во времени (типа 2 загрузки друг-за другом, а не через 12 часов)