думаю всегда надо начинать

#104342
AkorAkor
Участник
  • Москва

думаю всегда надо начинать исходя из требуемой мощности.

например, у ТС — потолки окна, стены, вентилляция ГВС — переведите в квт для холодной пятидневки.

далее умножим на 24 и понятно будет о каких величинах говорим (сузится круг поиска)..

ТА, по-сути — не влияет на количество сжигаемого угля в сутки..

просто с ТА котёл будет мощнее и загружаться реже. да, он будет работать на номинальной мощности..

без ТА — котёл будет менее мощный и работать постоянно при высоком КПД.. загружаться чаще (а чаще ли??)

либо тоже можный котёл (с большой камерой) и работать в режиме долгого горения (с пониженным КПД) — но это не обязательный вариант

 

кстати, о размере камеры..

частота загрузки при неизменном доме и виде топлива (одинаковое количество вёдер в сутки) зависит от чего?

правильно — от количества вёдер в каждой загрузке.. и мощность на это не особо влияет.. важно — сколько можно запихать топлива..

вот что говорят паспорта Buderus:

1) Logano G221, 18кВт…35кВт на каменном угле

объём камеры сгорания для 18Квт 26л

для 30Квт — 42,5л

https://www.buderus.ru/files/201207030917420.service_manual_Buderus_Logano_G221.pdf

2) Logano S111-2 13.5-32кВт (бурый уголь)

объём камеры сгорания для 13,5кВт 26л

для 20кВт — 46л

для 27..32кВт — 61л

https://www.buderus.ru/files/%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%bf%d0%be_%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%b4%d0%bb%d1%8f_%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9_S111-2_RU.pdf

 

второй котёл имеет заметно больший объём загрузки (хоть и бурого угля).. за счёт этого меньше загрузок в сутки..

ИМХО — только размер камеры влияет на количество загрузок в сутки..

ТА способен только подвигать эти загрузки во времени (типа 2 загрузки друг-за другом, а не через 12 часов)