Закончились натурные испытания соединения меди и алюминия через Wago.
Испытания продолжались 5 лет. Соединения были сделаны в 2х комнатах. Точнее болше чем в 2х но эти розетки использовались для мощных потребителей типа стиралка, утюг, обогреватель и т.п.
Сгорели с интервалом 2 недели. Тот что на фото — самый сохранившийся соединитель. По нему видно, что нагрев шел по центральному проводу. Он то как раз и был алюминевый. (((
Видимо со временем прижимная пружинка ослабла, контакт стал не надежный и в пик нагрузок все поплавилось.
На фото похоже WAGO 222-413. Эти клеммы изначально были с пастой или самостоятельно заполнялись?
upd. 222 серия допускает использование алюминевых проводов при условии заполнения токопроводящей пастой Alu-Plus.
Запрещен новострой, старую проводку можно эксплуатировать. Получается, или старая проводка, или… вообще страшно даже подумать, под какими пытками электрики соглашаются кидать аллюминий в наше время.