— ЭППС 50 мм (отсечка) у

#82799
imbaimba
Участник
  • Томск

— ЭППС 50 мм (отсечка) у торца плиты — тоже нафиг не нужен, ибо без толку.

реально без (особого) толку: если представить как идет тепло (ну или "холод"), то рисуется картина — "поток холода" будет огибать 10 см в кирпиче и приходить к перекрытию, выигрыш из-за искривления линии потока тепла (на глазок) получается в районе ~5 см кирпичной кладке, что дает вклад в утепление плиты почти ноль. Т.е., желаемое "утепление" не достигается. Чтобы утеплить торец плиты нужно, чтобы ЭППС размером по вертикали был гораздо выше высоты торца плиты и вниз, и вверх.

Имхо эффективнее с уличной стороны утеплитель кинуть.

Edit: пардоньте (просмотрел яндех-чертеж) у вас там к торцу 5 см (а не 10 см, что я написАл), но это не меняет картину (править не стал)