Если по своим тех. характеристикам НС способна развить напор в 3,5 атм, но при этом не развивает, причина либо во всасывающей магистраил (забит сетчатый фильтр если такой имеется) либо в самом насосе.
Был случай когда во всасывающую трубу попадал кусок застывшего силикона (как он туда попал неизвестно), НС не могла набрать даже 2,0атм, работала не отключаясь.
Если дело с самим насосом:
Самые распостраненные случаи это зарастание железом так называемой трубки Вентури, которая установлена в рабочей камере насоса или опять же попадание в неё инородного тела (в основном это пластмассовая стружка из бочки, которая образуется при сверлении отверстий в емкости).
Еще вариант это если НС какое-то время проработала на сухую, возможно деформация трубки Вентури и как следствие снижение развиваемого напора.
Итак, убедиться что со свасывающей магистралью все нормально. Если все норм, то разбирать и смотреть НС.
Либо оставить настройку реле на отключение в 3,0 атм и жить дальше.