Евгеша написал: Чем
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › О чем говорит повышение давления в СО при повышении температуры носителя? › Евгеша написал: Чем
13 Мар'18 в 12:17
#45877
Евгеша wrote:
Чем дальше, тем больше разница в давлении системы при горячем и холодном цикле.
Раньше было все нормально когда котел отключится — давление падает до единицы, при нагреве доходило до 2 атм. Теперь давление падает практически до нуля и если подпитать систему до 1 атм то при нагреве оно зашкаливает до 4 а может и пяти атмосфер.
В чем дело, куда копать?
Не знаю что у вас за котел, но для многих бытовых котлов, давление не должно превышать 2,5 атм. Т.е. 5 атм для котла — это перебор. Ну и аварийный клапан при таком давлении уже должен срабатывать.