Фундамент ещё не залит?

#67473
AlexPAlexP
Участник
  • Томск

Фундамент ещё не залит?  Можно я тут своё IMHO оставлю? Если поверх этого ещё подливать не будете, то киньте сейчас по верху карты кладочной сетки с крупной ячеёй — у Вас верхняя часть фундамента в зоне растяжения, а армирования там в разы меньше, чем в зоне сжатия (вертикальные стенки), это не есть гут — уширение может отломиться, к тому же уширение у Вас несимметрично — получается внецентренно сжатый фунд — возникает момент кручения. Мой совет — пока не поздно, накидайте по верху арматуры. 

Ещё, если можно, отвяжите опалубку от арматурного каркаса — при заливке опалубка будет весьма хорошо тянуть каркас в стороны, разрывая его в разных точках, он же у Вас без диагональных связей — может покоситься и искривиться. Арматурный каркас не имеет права начинать работать до и во время заливки. Это не его работа. Стенки опалубки связыаются только между собой — пропускается сквозная шпилька, либо проволока, не касаясь арматурного каркаса.