  • Томск

Глянул бегло на схемы щитков.

В проекте есть ошибки:

группы освещения, запитанные кабелем 3х1.5 мм2, "защищены" автоматическим выключателями на ток 16А — должно быть не более 10А;

электроплита, подключенная кабелем 5х2.5 мм2,  "защищена" АВ на 25А — по уму не более 16А (край 20) или кабель должен быть тогда 5х4 мм2;

ну и с обозначением автоматов на схеме не все правильно…