группы освещения, запитанные кабелем 3х1.5 мм2, "защищены" автоматическим выключателями на ток 16А — должно быть не более 10А;
электроплита, подключенная кабелем 5х2.5 мм2, "защищена" АВ на 25А — по уму не более 16А (край 20) или кабель должен быть тогда 5х4 мм2;
Вы ошибаетесь. Кабель 1,5 кв. мм выдерживает 19А. Так что автомата на 16А будет более чем достаточно. Ну и кабель 2,5 кв. мм — выдерживает до 27А. Так что, и здесь автомата на 25А будет хватать.
P.s . Ну и 4 кв. мм — это вобще 38А. Или 8,3 кВт, на фазу. Интересная такая плита получается, общей мощностью 24 квт. Такой плитой, цех отапливать можно…