Имел горький опыт с трещинами

#154682
АватарЭнергичный
Участник
  • Томск

Имел горький опыт с трещинами в фундаменте только у меня монолитный цоколь заглубленный в землю почти на 2.10 был перекрыт и оставлен в зиму . Треснула монолитная перемычка над дверью (вход в цоколь с улицы ).  Заключение и рекомендации спецов :

Перемычку сдолбили по этой стене была вклеена арматура 14мм в тело бетона старого(эбокситная смола или клей  HILTI,последний значительно дороже) и сверху связан каркас на всю длинну этой стены с продольной арматурой 20мм.

Залит армпояс между 1 и 2 этажом и почаще, по моему через 3 ряда сетка кладочная.

Дом 2 этажа за сезон построен и в цоколь заведено отопление (380кирпич 100пеноплекс 120облицовка),2 зимы перезимовал все ок.

Еще момент, заливал тоже бетононасосом когда померили марку бетона ,сказали что не соответствует В15 (200) скорее всего потому что при заливке миксера разбодяживали водой(так как было жарко). Армпояс и пострадавшую сторону дома заливал (300) маркой бетона на щебне