ИМХО по проекту 1.

#127958
АватарОлег Д
Участник
  • Томск

ИМХО по проекту

1. Вентиляционная труба D160 между секциями А и Б не нужна. там нет такого расхода воздуха, с которым бы не справилась переливная труба между секциями.

2. Воды снаружи септика будут намного менее агресивны к бетону чем содержимое, так что если и применять вторичную защиту бетона от коррозии то внутри, а не снаружи.

3. Секцию В следовало на 50 см заполнить фильтрующей засыпкой, которую можно было бы менять по необходимости и следовательно. —

4. Рабочуюю площадку №12 следовало повернуть таким образом чтобы можно было легко заменить фильтрующую засыпку или почистить и промыть дно на месте.

Возможно, что приточная труба №8 тоже не нужна хватило бы и подсоса воздуха через люки?