.Юрий. написал: AVANbI4

#191736
AVANbI4AVANbI4
Участник
  • Томск
.Юрий. wrote:
AVANbI4 wrote:

Получилось бы, т.к. концевик размыкал бы цепь питания твердотела. 

Не согласен, что получилось бы. Так, как при отпускании кнопки и обесточивании реле, оно замыкает противоположную цепь и получается, что шлакбаум сразу начинает опускаться. Т.е. у него нет нейтрального положения.

Если это относится к мной предложеной схеме работы, то есть два стабильных положения "открыт полностью" и "закрыт полностью". В этих положениях шлагбаум может находится сколько угодно. Это считается "нейтральным" положением? И режим кнопки я предлагал нажал-отпустил = ВКЛ, нажал-отпустил=ВЫКЛ.

Если же мы обсуждаем тобой предлженную схему работы, когда нажал А и держишь — открывается шлагбаум, отпустил А- остановился шлагбаум, нажал-отпустил В — шлагбаум закрывается полностью. То и использовать надо оба канала и схема будет другая.

 

.Юрий. wrote:

Вопрос: можно ли замкнуть БП, его низко вольтную часть на кз в цепи твердотел- реле, или нужно встроить в цепь потребитель?

у меня вода так наливается в ёмкость автоматом. Поплавок замыкает цепь на кз БП твердотел. Тем самым включая твердотел. Работает несколько лет без нареканий.

 

Можно.