Jurij написал: Да и

#195368
Аватаравтокотел
Участник
  • Томск
Jurij wrote:

Да и вообще перед любым ТТ котлом надо делать узел подмеса, что бы ничего не лопнуло и не повело.

Узел смешения делают не поэтому. Для обеспечений низкой температуры теплоносителя, подаваемого в радиаторы, теплые полы. Принято, весьма не без фактов, что работа котла при низкой температуре теплоносителя, вызывает конденсат на поверхностях теплообмена. Тут много факторов, первый из которых вид топлива. Не будем рассусоливать эту тему. В общем, котел должен работать при температуре не ниже 60С и иметь циркуляцию сообразную мощности передачи по трубопроводам энергии. А зачастую в радиаторах ( в межсезонье) достаточно и 35-40С. Поэтому и подмес.

Мы используем другой принцип. Хотяи подмес актуален при желании. Работа котла по комнатному термостату. Нужно нагреть в доме, котле включается. Нет необходимости в тепле, котел выключается и может остыть до комнатной температуры. И так до тех пор, пока не придет команда от комнатного термостата, термостата бойлера либо еще какого термостата потребителей.