Jurij написал: Рашпиль

#174641
АватарMalyshev Anton
Участник
  • Томск
Jurij wrote:
Рашпиль wrote:

Работчая температура у автомата минимальная 45 градусов, у меня 2 года эксплуатации, ни какой смолы нет в принципе!!!!!! К котлу подхожу 1 раз в сутки, золу выгрести, занимает эта процедура от силы 5 минут…… Температура постоянная все 24 часа в сутки…. Осенью растопил, весной погасил!!!!!!!!!!!

Температура обратки какая? Есть ли подмес в системе? Если вода в обратке ниже точки росы (примерно 60 гр), то в любом случае образуется конденсат на стенках котла, + пепел вот и смола. Или автомат сам её счищает со стенок?

А если электричество отключат, что тогда?

Юр,если трасса не длинная или стоит ТА или гидрострелка.Не будет большой разницы между подачей и обраткой,отсюда и нет смолообразования. Плюс ко всему у дефро есть камера дожига. Это то же не маловажно.По сути мелочь но приятная.