.Юрий. написал: У меня стоят

#105411
psmpsm
Участник
  • Ветеран-3
.Юрий. wrote:

У меня стоят тены

3х1кВт с подпиткой 380в. На каждую фазу по тэну. Протянул ввг 2.5. Он сволачь оплавился и оплавил утеплитель в котором лежал.

На плиту 9кВт повесил провод 10мм — 380в. Живее всех живых. Но все 4 комфорки одновременно никогда не включал.

У соседа  постоянно используется электроотопление. Постоянно подключено 6кВт(380в). Так вот кабель подходящий к дому(16квадратов) весь в пузырях(меняли на новый). Это за 4 года так вспучило.

Какая разница сколько он стоит, если это всего 85 см? Берите от 16 квадратов и не парьтесь.

ключевая фраза "оплавил утеплитель в котором лежал". Кабелю тоже охлаждение требуется.