к слову,
ранее писали тут о проводке в металлогофре.. типа не положено.
однако — есть гофрированные трубы (кофулсо и подобные) — они именно являются "трубами" и проходят как по моральным требованиям, так и по официальным — для меди 2.5 кв.мм.
Толщина стенки металлической трубы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, должна составлять:
1. Для медных проводников до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) толщина стенки не нормируется;
…….
3. Для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;