kaifsheg написал:Длительная

#111427
Аватарtommaso
Участник
  • Томск
kaifsheg wrote:
Длительная токовая нагрузка на сечение 10 кв мм от 50 А и более. Зачем такой запас? За бюджет не страшно? А работать с таким не страшно?

не очень понял о чем вы переживаете. что будет часто срабатывать? тут в принципе согласен — на 15кВт на вход ставят С32. а с точки зрения защиты системы С25 еще лучше )

а если переживаете про запас по сечению кабеля, то по-моему есть ограничение по сечению жил вводного кабеля — как раз не менее 10 меди или 16 люминя. хотя тут могу путать с чем-то другим.

т.е. в целом картинка рабочая на мой взгляд — ничего криминального