kaifsheg написал:trd55

#159923
cptcpt
Участник
  • Томск
kaifsheg wrote:
trd55 wrote:

Тоже планирую электрику, прошу покритиковать схему ЭЩ: https://yadi.sk/i/wcDw9RcXrQUbh

Вводной кабель в дом сгорит нахрен с таким автоматом. 25ампер для 10 квадратов меди слишком. Духовой шкаф и плита 2,5 кв? И тоже 25а? Теперь серьезно. Сколько кВт разреш. Мощности? Скорее. Всего 15 кВт. Тогда вводной автомат на 32 а. 10 мм кв. Много. Хотя нет самое то. Т.к. Сечение в магазинах занижено. На плиту и духовой шкаф нужны отдельные провода. Плита 32 А, шкаф 16-25 а. Это по инструкции к нему. На васе кух приборы 16А мало!

ТРК при ТУ на 15 кВт на своей границе автомат на 25А ставят так или иначе, поэтому хватит и 25 автомата в своём щитке, а меди нужно никак не меньше 2,5 но не 10 мм. кв точно