Как было дело: Тепловизор

#173461
ФеликсФеликс
Участник
  • Томск

Как было дело: Тепловизор ТДСКшный, 3 зимы они к нам ходили и не могли добиться нормальной температуры, запенивание швов оказалось неэффективным, ночью температура в комнате была 18-19 градусов. Прошлой зимой заменили радиаторы, ситуация не изменилась. Да, было ясно,что радиатор не весь прогревается, специалисты говорили,  что нужно уменьшать количество секций. И вот однажды пришел специалист как обысно замерять углы и стены, мимоходом зацепил радиатор, скзал, что у него была такая же проблема, посоветовал удлинитель потока. Подготовились, купили удлинитель, взяли бесконт термометр. Замерили иходные поцизии: подача 42 градуса. В радиоторе от 36 до 20 градусов. Установили удлинитель: подача 40 гр, радиатор от 38 до 34. Это была победа. Отписалась в теме, чтобы поделиться опытом.