Какой капризный строгий котел

#153292
АватарАкела
Участник
  • Томск

Какой капризный строгий котел мой Buderus, однако! Так получилось, что дымоход (коаксиальный) выходит параллельно стене дома недалеко от окна. И дует/завихеривает на то окно и стену, образуя ненужный там куржак. Я решил по-простому впендюрить в выхлопную трубу (60мм) отвод серый канализационный на 50. Стало хорошо — дует от стены, куржак перестал оседать.

Но после очередного перехода с подогрева горячей воды обратно на отопление котел не запустился, показал ошибку С3. Смотрим книжку — дифференциальное реле давления. Вспоминаю, что при увеличении длины трубы надо увеличить обороты вентилятора. Не проблема, натыкал кнопочками следующую (наивысшую) ступень. Не работает, зараза! Убрал отвод и мгновенно услышал сладостные звуки розжига горелки!

Мораль — аппарат умный, но проблема-то осталась. Пока в поисках эстетичного решения проблемы.