killergot написал:
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление пеллетами обмен опытом › killergot написал:
проверено что конденсата нет при температуре обратки 32 градуса с повышенной подачей воздуха. При 30 градусах образуется небольшое количество конденсата, поэтому держу шибер открытым полностью — чтобы дымоход не остывал и не конденсировал.
Общался с тех поддержкой по своему котлу на предмет конденсата, сказали поставь комнатный термостат и в межсезонье выставляй работу котла в режиме старт-стоп по комнатному термостату. При -10 ставлю 2 турбулизатора и прикрываю на половину шибер. По опыту прошлой зимы — обратка максимум 38 градусов, 2 турбулизатора, шибер прикрыт на 1/2 — конденсата небыло и стенки котла не заростали смолой. Пару раз за сезон разгоняю котёл до 70 градусов дабы прожечь отложения. Чистка 1 раз в 1,5 месяца.
З.Ы. админ можно выделить в отдельную ветку обмен опытом по пеллетникам
Я планирую вместо шибера поставить автоматический регулятор тяги на дымоход. Штука очень простая, правда в заводском исполнении за нее почему-то много просят. Думаю и сам сделаю.
Комнатным термостатом планирую управлять работой насоса контура отопления. А контур котла и котловой насос будут работать по программе и датчикам блока управления пеллетной горелки. Все завязано через гидрострелку.
Также на гидрострелку завязан и электрокотел. Электрокотел будет работать только по ночному тарифу, тк ночной тариф по деньгам почти также как и энергия от пеллет, тем самым меньше пеллет закупать, да и такскать меньше придется. Если электрокотел ночью не будет справлятся, то будет подтапливать пеллетник.
Согласен, что про пеллетники можно отдельную тему завести.