killergot wrote:
joiner wrote:
killergot wrote:

а с какой цель там шевелить? себе делал от автомата напрямую кабель ввн-нг тянул до духовки и варочной панели, тянул 2,5 квадрата, но там подключение 2х фазное. И заводил напрямую в клемник варочной и духовки.

Маловато 2,5кв… Максимальное суммарное энергопотребление варочной и духовки может до11-12квтов доходить…варочные 7-8квт обычное дело и духовка 2,5-3квт Тут считать надо,как по фазам раскидать, чтоб не перегрузить одну из них…

А вот давай и посчитаем — беру прям технические характеристики своего оборудования:

читаем характеристики оборудования и видим что духовой шкаф — мощность 2,95кВт

варочная панель 4 комфорки индукции суммарно 7,6кВт, максимальная мощность одной конфорки 2,8кВт + 1,8кВт+1,2кВт+1,8кВт. Подключение на 2 фазы — 380в. 

Варочная панель и духовой шкаф находятся в разных местах и подключены каждый своим кабелем. Надеюсь люминь никто уже не использует?

Открываем табличные значения:

если глубже углубится вопрос, то печка все таки не работает от 380в. По факту комфорки сидят просто на разных фазах и работают от 220. И если производитель печки, не особо утруждался то может получится, что у вас две комфорки 2.8+1.8 =4.6квт висят на одной  фазе, а две другие 1.2+1.8=3 квт, хотя в целом это тоже укладывается в нормы.  А вот если варочная и духовка в одном корпусе, то там может запросто получится на одной фазе под 7-8квт, и тут уже нельзя допускать что у нас типа "380" и можно 16квт снять с 2.5кв.