по моей схеме получается на ввод трехполюстной 32 автомат, но есть ли смысл ставить 32 вводной внутри дома, если на улице в щитке горсети потом могут ограничить 25 автоматом ввод?
если будет выбивать то первым щёлкнет автомат на столбе и придётся бегать на улицу чтобы его включить, меняйте на столбе тоже на 32
Так я про это и говорю, что в доме в люом случае нельзя ставить больше чем на столбе. Вот и вопрос или ставить в доме 25 или ставить на столбе 32. Я бы конечно поставил на столбе 32, но разрешат ли горсети это сделать если в ТУ будет указано 25 ампер?
Уточню, что пока подключено временное электричество, одна фаза на 5 кВт и ограничена 25 автоматом по ТУ. Потом планирую переход на 3 фазы.