Константин П написал:

#168383
KomissarKomissar
Участник
  • Южный Берег Томи
Константин П wrote:
mach wrote:

Зачем вообще так делали монолит сверху с заходом на плиты? .  Кто такое придумал? 

подсмотрел в одном рабочем проекте, по сути идет перераспределение нагрузки с этого участа на рядом лежащие плиты, а лить балку высотой 220мм и шириной 550 — необходимо армировать растянутую зону очень сильно Ф14-16мм

А ни чего, что эти пол метра лежат на соседних плитах, т.е. по сути хоть и балка длинной в плиту, но она же и балка длиной в ширину заливаемого промежутка, я бы просто арматуру в стенки плит заперфорировал бы, в данном случае…

Но коли так сделали, считали необходимый объём раствора для выравнивания по этим "маякам"?