Кстати рекомендуемые токи

#12444
RDmRDm
Участник
  • Наука

Кстати рекомендуемые токи приводят для открытого кабеля. Если он замурован в стену — нужно делать запас

"Нагрузки, приведенные в таблице, действительны, независимо от числа труб и места прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах)"

На провода и кабели, уложенные в лотках, применяется коэффициент снижения допустимых нагрузок:

до 6 проводов -> К=1

7-8  -> К=0.9

9-11 -> K=0.85

12-15 -> K=0.7

16-20 -> K=0.65