Ленинск написал: У нас тоже
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор номинала вводного автомата. › Ленинск написал: У нас тоже
У нас тоже — решение горСетей — ставить 3-х фазный автомат на 32 А. Таким образом они решают вопрос распределения нагрузки по фазам…. Но тады по каждой фазе смогу снять не более 7 кВт, и то если автомат мозга парить не будет… А таки хочется взять 15 кВт, так сказать, с запасом (в амперах это до 70 )
На этот случай есть 3-х фазные ограничители мощности: по идее им пофигу, с одной фазы ты 15 кВт берешь или со всех трех. Но 3 х 15 кВт взять не даст (т.е. халявы не будет ибо считает суммарную нагрузку и по превышении ее отрубает питание, плюс еще всякие "удобства")…
Гугл дает только беларусский ОМ-630 за 6 тыров. У нас есть какое-нибудь местое решение — что использовать в таком случае?
посмотрите новосибирские РИМ но они наверно примерно также по цене. но я думаю горсети вам в любом случаи заставят ставить 32а, и это правильно, если все начнут снимать с одной фазы по 70А то будет возникать перекос фаз. также на 70А надо минимум кабель 10 меди закладывать, в том числе и в щите.