лимон написал: Master
ИмхоДом › Форумы › Стройка: крыши, стены и т.д. › Вместо датчиков: линейные тепловые пожарные кабели Thermocable › лимон написал: Master
- Совместим с любой панелью пожарной сигнализации.
- Настраиваемая чувствительность (от 54 до 105 °C)
Вот про это бы подробней. Как настраивается и как совмещается?
гипотеза, как это можно было-бы сделать (но рисунок говорит, что принип не такой.. ибо было бы дороговато):
1) проводков много (каждый в своей оплётке) — значит взяв разные пары — получаем разную чувствительность
2) совместим с любой панелью — значит срабатывает как замыкатель (замыкание между выбранной парой)
3) "температура не превысила 125 °C, то система полностью восстанавливает работоспособность" — значит при t<125 — оплётки не расплавляются (для замыкания проводов), а лишь понижают своё (омическое) сопротивление, что приводит к срабатыванию.. а при остывании (нерасплавленной оплётки) — сопротивление восстанавливается.
а судя по рисунку и тексту — есть блок управления, который и переводит показания кабеля в размыкающую логику, которая подключена "к любой панели пожарной автоматики".