Луйк написал: cpt

#178151
cptcpt
Участник
  • Томск
Луйк wrote:
cpt wrote:
Komissar wrote:
cpt wrote:
Прямо в гараже нельзя, через стену можно будет.Гараж помещение категории В2

т.е. дверь из котельной в гараж нельзя? должен быть выход из котельной только на улицу?

нельзя сам газовый котёл расположить в гараже, а помещение котельной может иметь дверь в гараж (отдельная дверь наружу всё равно должна быть)

У меня газовая котельная в торце гаража. В прошлом месяце всё прекрасно приняли в эксплуатацию. Для любой котельной 18 кв.м. явный перебор. Если только что совместить с водоочисткой, и то дофига. И гараж в 60кв.м. даже для двух авто дофига, имхо. Хотя если у хозяина Тундра + Хаммер мож сойдёт.

Ну вслучае чего виноваты будут газовщики принявшие ЭТО, (короче крайним будет заправщик газовых балонов)