mach wrote:

у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB.  Правильно ли сделано ? 

АВВ считается одной из самых надёжных марок (если не подделка). Себе сделаю так: сразу после счётчика

поставлю УЗО с током отсечки 100 мА и проходным током больше чем идущего следом автомата. На все "мокрые" помещения УЗО с 30 мА, а в детскую с 10мА. Автомат на 16 А, там где медь 2,5 мм2 , 10 А — 1,5 мм2 .

Вот такая схема в словах и буквах.